Нестабильная работа горелки Omni OWBC

aries

Новичок форума
уважаемые владельцы omni- горелка работает с перебоями,ощущение подхватки воздуха на входе. замазал все силиконом,протянул, блин ,ну негде подсасывать! Пебой короткий,секунда ,не более,но так раздражает! Горелка новая,неделя в работе. Подскажите ,кто сталкивался,как решили?
 

Dan

Заслуженный участник форума
Как происходит забор топлива? Какая мощность (расход топлива)?
 

aries

Новичок форума
забор топлива происходит следующим образом- на конце шланга фильтр(вся эта хрень висит на поплавке,что бы отстой и грязь с низу не собирать)
 

Dan

Заслуженный участник форума
А мощность какая? Если шланг перекрыть вакуум до какого значения опустит стрелку на приборе?
 

aries

Новичок форума
вы про воздух? так там встроенный компрессор! и при изменении давления воздуха ситуация не меняется!
 

Dan

Заслуженный участник форума
Я про разрежение которое создает топливный насос высасывая топливо из емкости через фильтр. У вас манометр только один и стоит на линии сжатого воздуха? Если так, то каким образом определить степень засорения фильтра?
 

aries

Новичок форума
а хрен его хнает... говорят в старых моделях стоял....тут только один!
 

Олегович

Участник форума
Проверить систему на наличие подсоса воздуха без вакуумметра не получится.
 

Dan

Заслуженный участник форума
Отчего же не получится? Нужно просто систему "вывернуть наизнанку".
 

Мастер

Заслуженный участник форума
Так проблема себя как проявляет? На выходе посмотрите на равномерность подачи масла. При полностью герметичной линии - струйка должна быть ровной, фиксированной толщины, без пульсаций, толчков, рывков и т.п. Так можно понять без приборов качество сборки топливной линии.

Положите руку на насос, посмотрите есть ли какие-то вздрагивания, рывки совпадающие с "провалами" или что у вас там?
 

aries

Новичок форума
блин....сглазил! работала-работала...с ньюансами конечно,а на днях котел "рванул"! сам правда не присутствовал,но сторож сказал-хлопнуло,как из ружья! Аж заднюю крышку покоробило(котел данвекс). При детальном рассмотрении оказалось: котел(турбуляторы) напрочь забит сажей(черной),а нижние,аж закоксовались! Вот вообще ,не понял,в чем причина? При работе на смарт бюрнере такого не было! Была белая,ну в крайнем случае серая, сажа. И пламя хорошее! Яркое! Но все равно периодически, может обрубить по фото-датчику! Где-то 2/3 топки! Ну,что ей,блин, ещё надо!???
 

Мастер

Заслуженный участник форума
И при этом из трубы все это время шел только горячий воздух?! По идее дымить должна была. За какое время сажа образовалась?

Откуда в котле Данвекс турбуляторы?!
 

aries

Новичок форума
дымила! и воздух горячий! дня за 2! как откуда? а куча труб вокруг топки? я так понимаю -это 2 ход!
 

Мастер

Заслуженный участник форума
Ну так дымить не должна. Значит воздуха мало вторичного. Надо смотреть в котел, так как вентилятор на горелке слабоват. Накидала пепла в дымогарные трубы, сопротивление в топке выросло - вторички стало не достаточно. А в таком режиме 2 дня - это уже ахтунг! Хлопки при запуске это уже последствия работы при обогащенной смеси, закоксовались электроды или зарос отложениями завихритель ВВ. После очистки горелки, топки и дымогарных труб - посмотреть как стартует, и на цвет пламени, при сухой и чистой топке дыма быть не должно.
 

aries

Новичок форума
да пламя-то хорошее! яркое! а при увеличении вторички -начинает вибрировать котел!
 

Мастер

Заслуженный участник форума
Пламя хорошее и яркое и дыма нет?

Как настроить вторичный воздух на горелке - при нормальном распыле убавлять ВВ пока не покраснеет пламя и не пойдет дым черный из дымохода, как случилось - добавляйте пока не станет снова ярким и исчезнет дым. Но не более того!
 

aries

Новичок форума
можно ли ,и куда,на omni воткнуть манометр,что бы отследить загрязненность фильтра? раньше стоял.на предыдущих моделях.
 

aries

Новичок форума
можно ли ,и куда,на omni воткнуть манометр,что бы отследить загрязненность фильтра, раньше стоял,на предыдущих моделях? а то меняю,меняю...то на три дня хватает,то на неделю. сейчас поставил предварительный на 100 мкн(промывной),а на горелке автомобильный. про дымоход рассказываю-прямой(вертикальный),9м. мне тут посоветовали вставить дополнительный тройник,с регулятором тяги....типа слишком большая. закажу,поставлю,проверю... блин как в анекдоте: и унитаз приносил,и зад показывал,а туалетной бумаги все равно не дали... убрал стеклышко смотровое с котла,поставил сеточку,что бы прямое пламя отсекала при выбросе(бывает иногда) пока горит ,слава богу..
 

Мастер

Заслуженный участник форума
можно ли ,и куда,на omni воткнуть манометр,что бы отследить загрязненность фильтра? раньше стоял.на предыдущих моделях.

можно ли ,и куда,на omni воткнуть манометр,что бы отследить загрязненность фильтра, раньше стоял,на предыдущих моделях? а то меняю,меняю...то на три дня хватает,то на неделю. сейчас поставил предварительный на 100 мкн(промывной),а на горелке автомобильный. про дымоход рассказываю-прямой(вертикальный),9м. мне тут посоветовали вставить дополнительный тройник,с регулятором тяги....типа слишком большая. закажу,поставлю,проверю... блин как в анекдоте: и унитаз приносил,и зад показывал,а туалетной бумаги все равно не дали... убрал стеклышко смотровое с котла,поставил сеточку,что бы прямое пламя отсекала при выбросе(бывает иногда) пока горит ,слава богу..

Раньше ставили манометры, но от них мало толку, т.к. стоял он на подаче. Нужен вакуумметр между фильтром и насосом, вкрутить тройник туда. Комплектация у OMNI соответствует цене, но такая роскошь как вакуумметр стоит ТОЛЬКО на насосах EnergyLogic.

Сильную тягу в дымоходе надо компенсировать в том случае если воздух из помещения засасывает внутрь котла при открытом смотровом окне (глазке), у вас так?
 

Burn

Administrator
Команда форума

Это не проясняет сути. Модель котла или его мощность, а также необходимо указать настроенную мощность горелки - расход топлива (литров/час).

Уважайте участников форума, больше информации - больше пользы Вам. Решение проблемы, напрямую зависит от Вашего желания ее решить.
 

aries

Новичок форума
На выходные настолько задолбался с omni: 5 минут работает,и в аварию...(и это все на хорошем пламени!) ,что поставил обратно смарт бюрнер.
может и действительно дело в дымоходе? он у меня прямой,метров 8,правда без регулятора тяги. Но смарт бюрнер -то работает!!! Что за хрень?!!! Котел DanVex B-60,горелка omni
 
Сверху