Магазин горелок на отработанном масле

Премиальное оборудование на отработанных маслах

Не сгорает полностью топливо в котле на отработанном масле

  • Автор темы Александр
  • Дата начала

Александр

Участник форума
Посоветовавшись тут со спецами решили попробовать снизить мощность горелки. Сейчас ждем редуктор для топливного насоса, родной от 500-ой модели. Но теперь запускать будем ближе к сезону. Сейчас столько тепла не нужно, собираем масло. По результатам отпишусь обязательно!
 
O

OMNI

Так сильно снижать мощность может и нет необходимости? Постав те регулируемый насос.
 

GKV

Участник форума
А может и есть, прям как-раз вот сколько надо! Не могу к сожалению сейчас подтвердить свои слова расчетом! Но давайте посмотрим на цифры они есть в тех паспорте на котлы. Сравним с образцами других производителей на которых горелка своей мощностью не захлебывается.
 
Ш

Шалтай

Добрый вечер! Не проясните что с результатами снижения мощности? Интересует тема остро, похожая проблема.
 

GKV

Участник форума
Может GKV в курсе?

Спешу сообщить, что снижение мощности горелки 750В (США) прошло успешно. Для этого потребовалось заменить редуктор топливного насоса на другой от модели 500В, а также предварительный подогреватель топлива. Сгорание масла - полное. Период мужду очистками топочного пространста от пепла увеличился. Что неудивительно. Заказчик доволен. Есть конечно минусы - это работа оборудования практически без останова. Ведь потребность в тепле осталоась прежней.

О чем говорит нам эта ситуация с некорректной работой на мощности 220 кВт? О том, что горелка не способна развить данную мощность на конкретном котле или "сыроватость" горелочного устройства? Кто виноват - котел или горелка?
 

Dan

Заслуженный участник форума
Судя по теме проблема не в котле, а в горелке на первый взгляд. Однако таких проблем как в приведенной ссылке у автора этой темы - нет. Значит и котел RTQ отчасти "виноват" в качестве сгорания, но свет на это прольет решение проблемы некорректной работы горелки 750В (220 кВт) на котле Wiessmann 300-400 кВт. Поэтому выводы пока делать рано.
 

Dan

Заслуженный участник форума
Да, вот этим-то проблема и решается, довольно успешно судя по затихшей теме (ссылка постом выше). Что конечно не значит, что "там у них" все в порядке. Но и проблема была другая, обе горелки не могли стартовать, на разных котлах.

Так вот я о чем, следует вопрос: а можно ли сделать тааак, что бы использовать старый (он же новый) родной компрессор?

Или даже так: "есть ли смысл покупать Energylogic с компрессором, если он не нужен?"
 

Мастер

Заслуженный участник форума
О чем говорит нам эта ситуация с некорректной работой на мощности 220 кВт? О том, что горелка не способна развить данную мощность на конкретном котле или "сыроватость" горелочного устройства? Кто виноват - котел или горелка?

И то и другое! Подбирать надо котел под горелку на отработке с запасом. Говорю это всем кто запрашивает наличие. Это значит, что если котел на 30 кВт то вырабатывать тепла он будет на 25% меньше.
 
Сверху