Добрый вечер! Смонтировали и запустили в работу данный комплект. На запуске все хорошо, но через 30 секунд начинается сильная вибрация, и в котле присутствует не сгоревшее масло. Дымоход 9 метров вертикальный.
 

Николай

Заслуженный участник форума
Дымоход утеплен? Разряжение при запуске горелки в дымоходе сколько? Увеличивая вторичный воздух вибрация снижается?
 

Жук А. В.

Участник форума
Дымоход не утеплен, разряжение не мерили, как это сделать? Воздух не трогали, зато когда приоткрываешь дверь вибрация пропадает.
 

Oil-Service

Участник форума
А какой у Вас дымоход? Стальная труба или "сэндвич" - это труба в трубе, а между ними утеплитель?
 

Николай

Заслуженный участник форума
, зато когда приоткрываешь дверь вибрация пропадает.

Все правильно, открывая дверь компенсируется избыточное разряжение или давление и горение происходит при нулевых значениях. Осталось понять давление или разряжение. Я склоняюсь к избыточному разряжению и попробовал бы его снизить. Можно высоту дымохода уменьшить или регулятор тяги поставить или хотя бы шибер.
А пламя как выглядит? Яркое и со всех сторон топка просматривается или?
 

Dan

Заслуженный участник форума
Все правильно, открывая дверь компенсируется избыточное разряжение или давление и горение происходит при нулевых значениях. Осталось понять давление или разряжение. Я склоняюсь к избыточному разряжению и попробовал бы его снизить. Можно высоту дымохода уменьшить или регулятор тяги поставить или хотя бы шибер.
А пламя как выглядит? Яркое и со всех сторон топка просматривается или?

а помоему как раз наоборот тяга плохая, дымоход не утеплен, вот и охлаждаются газы на выходе к оголовку дымохода. Утеплять трубу однозначно.
 

Жук А. В.

Участник форума
Толку ее утеплять толщина металла 15мм, она все равно не прогреется.
 

Николай

Заслуженный участник форума
Логично, лучше переделать дымоход. И не забудьте поставить регулятор тяги.
 

Мастер

Заслуженный участник форума
9 метров трубы заменить на утепленный дымоход встанет под 50 тысяч рублей. Может дымосос получится найти за меньшие деньги?
Диаметр дымохода какой? Горизонтальные участки, изгибы трубы есть? Какие они?
 

Николай

Заслуженный участник форума
Так, а что у вас с разряжением? Необходимо замерить в дымоходе и через смотровое окошко.
 

Мастер

Заслуженный участник форума
Толку мерять разрежение за котлом не зная напора горелки? Противодавление в топке можно определить по факту наличия выхода горячих газов из смотрового окна на дверце котла. На младших моделях тоже присутствует вибрация и резонанс в котле, приоткрывая дверцу - пропадает. Решается путем смещения ФБ "на себя".
 