Мастер, выходит что на малой мощности есть тройник под манометр, а на большой нет?
Что с результатами работы через месяц-два? Качество сгорания интересует, и периодичность ТО горелки.
По тройнику по манометр. Видимо так, может исправили чего.
По результатам работы. Работает на покрасочной камере грузовых автомобилей, в теплообменнике novaverta, раньше там стояла дизельная Riello . Так вот длина ствола (жаровой трубы) горелки caeq такова что сверху край трубы выходит внутрь топки за пределы "горловины", а снизу нет. Более того ось отверстия в топке для горелки смещена вниз, в общем цепляет пламя за этот край и снизу в топке образуется нарост и на рассекателее горелки тоже. Надо регулярно чистить. С нормальной топкой таких проблем не будет.
Из поломок: лопнул изолятор на электроде.
Из аварийных остановок: в один момент не могла запуститься, долго пришлось плясать вокруг горелки, манометров нет и понять что с подачей топлива затруднительно. Пришлось пригладить манометр на вход в нагреватель. При запуске - зашкаливает. Промыли клапан. Тоже самое. Промыли форсунку - запуск, обрыв пламени. В общем морока с этими терлообменниками, постоянно снимать горелку и ставить обратно, что бы промыть форсунку или почистить электроды. Визуальный осмотр форсунки выявил какис который неизвестно откуда приплыл. Решили разобрать нагреватель, провозившись с 2-мя заглушками которые на клей посажены, было принято заглушки больше не трогать, никогда, вообще. Промыли нагреватель балоном аэрозольным очистителя дроссельных заслонок, целый балон ушел, чтобы наверняка.
Собрали, запустили, так как накидало в топку изрядно, пришлось выжигать топливо пуском-остановкой. После просушки работает как часики.