Магазин горелок на отработанном масле

Премиальное оборудование на отработанных маслах

Как лучше отопить пром. помещение 4200 m3?

6epcepk

Участник форума
Добрый день!

Имеется помещение 600 м2, высота потолков 7 м.

Стены - блоки толщиной ~ 700 мм.
Потолок - плиты ЖБИ.
Так же имеется остекление. ~ 70 м2, двойное стекло.

Что оптимально и максимально просто использовать для отопления?
Есть возможность установки агрегата за пределами помещения.
Температура в помещении ~ 16 с.
Отработанное масло имеется в изобилии.

Спасибо.
 

КНВ

Участник форума
Приблизительный расчет тепловых потерь выдал цифру 189кВт. при температуре наружного воздуха -25*С. Такое помещение можно отопить только системой воздушного отопления. Самое простое это купить американский воздушный нагреватель Energylogic EL-340H. У него мощность 90 кВт Таких два нагревателя полностью обеспечат помещение теплом. Если провести мероприятия по уменьшению тепловых потерь то думаю что и одного нагревателя будет достаточно. Правда не знаю в каком регионе находится здание.
 
О

Олнгович

Мощность американского воздухонагревателя 340h немногим выше 80 кВт. Но он действительно надежен а уена/качество аккурат посередине между двумя конкурентами. А бюджет какой?
 

xam.63

Участник форума
есть 2 решения этой проблемы .1 поставить воздушник .и 2 поставить котёл водяной а в систему как вариант поставить вулканы .как вариант можно залить в котёл не замерзайку. или экстракт антифриза.забегая заранее в перёд скажу что воздушная система лучше (меньше гемороя) и водяная дешевле.
 

КНВ

Участник форума
есть 2 решения этой проблемы .1 поставить воздушник .и 2 поставить котёл водяной а в систему как вариант поставить вулканы .как вариант можно залить в котёл не замерзайку. или экстракт антифриза.забегая заранее в перёд скажу что воздушная система лучше (меньше гемороя) и водяная дешевле.

Если бюджет ограниченный то купить пару б/у котлов по 100кВт на жидком топливе и их дизельные горелки модернизировать на отработку. В нагрузку калориферы типа "Вулкан". В несколько раз дешевле и просто в обслуживании. Если провести работы по снижению тепловых потерь то можно обойтись одним котлом.
 

Николай

Заслуженный участник форума
Ставить две единицы оборудования несколько затратно, хотя при условии стратегического значения просто необходимо. Я так понимаю перегородок и отдельных помещений нет? В таком случае можно рассмотреть один Теплогенератор Omni OWH 500 (США). 439 100 руб., при желании и скидку выпросить можно. Высота помещения достаточно большая, так чтобы не греть крышу без тепло вентиляторов вам не обойтись - воздух надо перемешивать в помещении, а то в центре холодно, а под потолком африка. А размер помещения какой?
 

Мастер

Заслуженный участник форума
Есть в сети пример установки дизельного теплогенератора Remko с горелкой EnergyLogic. Этакий дуэт немецкого монстра с американской горелкой. Или итальянца взять tehnoklima, только по мощности с запасом желательно, отработка не любит тесноты. Водовоздушные калориферы вещь несомненно удобная, но монтаж и правильная компоновка это дополнительные затраты времени и ресурсов.
 

hotfront

Участник форума
Добрый день!

Имеется помещение 600 м2, высота потолков 7 м.

Стены - блоки толщиной ~ 700 мм.
Потолок - плиты ЖБИ.
Так же имеется остекление. ~ 70 м2, двойное стекло.

Что оптимально и максимально просто использовать для отопления?
Есть возможность установки агрегата за пределами помещения.
Температура в помещении ~ 16 с.
Отработанное масло имеется в изобилии.

Спасибо.

Два теплогенератора DanVex H-150.
 

Oil-Service

Участник форума
Clean Burn CB-5000-R-MP

А что же это никто Clean Burn CB-5000-R-MP не предложил?

38014321_w640_h640_cb5000.png


Всего-то за 600 тыщ.!
 