Магазин горелок на отработанном масле

Премиальное оборудование на отработанных маслах

Котел на отработанном масле сильно коптит

  • Автор темы Незарегистрированный
  • Дата начала
Н

Незарегистрированный

Котел на отработанном масле сильно коптит при работе на 60 градусах и ниже а есль ставиш 80 все прекрасно сгорает и дыма совсем нет! Почему так получается?
 

Dan

Заслуженный участник форума
Re: Котел на отработанном маслех

Неполное сгорание обусловлено высокой вязкостью топлива из-за недостаточной температуры его нагрева. Крупные капли с трудом поддаются окислению вот и коптит!
 

Мастер

Заслуженный участник форума
Re: Котел на отработанном маслех

А чем или как греете масло? Какой вязкости оно?
 
Н

Незарегистрированный

Re: Котел на отработанном маслех

Мы греем не масло а воду, масло греется на форсунка 90 градусов.
 

Burn

Administrator
Команда форума
Re: Котел на отработанном масле

О каком "котле на отработанном масле" идет речь?
 
Н

Незарегистрированный

Re: Котел на отработанном масле

Котел kroll
 
Г

Гуру

Re: Котел на отработанном масле

Кролл!!! А фото можете выложить? Я таких котлов еще не видел!
 

Dan

Заслуженный участник форума
Re: Котел на отработанном масле

Может горелка Kroll, а модель котла не имеет значения.
 
Н

Незарегистрированный

Re: Котел на отработанном масле

Да я сделаю фотографии, а какая разница как он выглядит?
 

Николай

Заслуженный участник форума
Re: Котел на отработанном масле

А как давно эксплуатируете? Такое только в последнее время или всегда?
Можно предположить низкую температуру в топке за счет большого съема тепла, масло при таких обстоятельствах полностью не сгорает - отсюда и дым.
 

Мастер

Заслуженный участник форума
Re: Котел на отработанном масле

Подниму:
Копоть из трубы это не полный дожиг топлива, причин несколько, какая из них надо выяснять по месту, есть плкоритны приведенные в инструкции их как правило бывает достаточно. Но бывают исключения, ситуации выходящие за рамки перечня распространенных причин. Например вышло из стоя что либо, требующее замены. Бывает, что требуется замена нескольких узлов если диагностика без этого затруднительна. Вопрос: самому менять или позвонить знакомому мастеру?
Но я бы поковырялся сам, а вдруг заработает как надо!? Это ж kroll, а не el-500b за полляма!
 