Магазин горелок на отработанном масле

Премиальное оборудование на отработанных маслах

Пульт Riello 5000 EB/2F выдает ошибку AL2

Гуру

Участник форума
Кто-то сталкивался с такой ошибкой? Инструкцию под рукой не нашел, кнопка аварийного термостата (с ручным взводом) не фиксируется - явно дело в ней. Но перегрева воды не наблюдаю. В системе давление 1,6. Позже покопался в мануале, да действительно на него указывает индикация на дисплее.

AL2
Данная надпись появляется на дисплее и на дистанционной панели управления REC (если таковая имеется) в случае активации аварийного устройства воды (сработал аварийный термостат). Световой индикатор «ключ» горит непрерывно.
 

Dan

Заслуженный участник форума
Попробуйте достать сам термобаллон из гильзы. Возможно он поврежден или капилляры.
 

Гуру

Участник форума
Боллон вытаскивать побоялся, демонтаж мог вызвать необратимые повреждения. Сбросил провода с наконечников Т-стата, соединил напрямую, ошибка исчезла, но команду на запуск все-равно не дает. Остальные датчики цифровые. Буду копаться дальше, но что-то мне подсказывает смотреть в сторону реле.
 
Сверху