Магазин горелок на отработанном масле

Премиальное оборудование на отработанных маслах

Схема подключения котла R&K

  • Автор темы Москва Стас
  • Дата начала
М

Москва Стас

Купили котел R&K и не можем разобраться как горелку к пульту котла подключить, питание к пульту подвели там проблем нет а вот горелку? вилку питающую снять надо это понятно а на клемнике ее куда подключить - землю понятно а фазу и ноль?
 

GKV

Участник форума
Горелку на какую мощность настроили, если не секрет?
 
М

Москва Стас

Николай огромное Спасибо! Как подключить почти разобрались кроме перемычки - успели перепробовать разные варианты по инструкции но все не то было, сегодня подключили по вашей рекомендации и все заработало. С фото не разобрался как открыть?! 8 и 1 фаза, 6 и 2 ноль - правильно?
А как определить на какой мощности она работает? Воздух поставили на 0,5 бар если больше делаем начинается вибрация, согласно инструкции где то около 1 бар должен быть потому что котел у нас 250 кВт
 

Николай

Заслуженный участник форума
Всегда рады помочь! Чтоб мощность узнать точную приборы нужны и расчеты, а грубо если, то можно расход замерить, давление воздуха зависит не от инструкции, а котла, дымохода, а главное от вязкости сжигаемого топлива
 
Сверху