У меня один вопрос, случилась такая ерунда, не заводится котел (промышленный) , сняли горелку думали дело в электродах поменяли электроды котел не разжигается, не видит пламя, нашли причину, а причина такая включаем горелку она на автоматике подаем газ, проходит вентиляция начинает зажигаться только когда он должен уже разжечься, срабатывает аварийка, причина в том что когда подается газ через ПЗК, ПЗК срабатывает т. е. открывание клапана в ПЗК длится 8 сек, а автоматика на горелке через 5-6 секунд после включения ПЗК отбивает аварийкой, т. е. мы включаем напрямую ПЗК раньше положенного и котел срабатывает четко все разжигается, как сделать так чтобы ПЗК срабатывал раньше на три - четыре секунды или так чтобы ПЗК открывал клапан быстрее чем 8 секунд тоже на три секунды, не это можно сделать я знают если дать ему три фазы, но тогда он сгорит ну я думаю вы сами это знаете, как вы думаете что можно придумать, а ПЗК включает блок который стоит в Автоматике горелки, и в нем стоит два контактора которые включают этот клапан потому что он двойной (газовый клапан) , ведь от замены этого блока ничего не изменится он его раньше положенного не включит, ЧТО ДЕЛАТЬ?